Главная страница > Вопрос
Вопрос
Как вычислить мощность переменного тока?
Частота: 50 Гц
Напряжение: 230В
Ток: 2.5 А

Какая в данном случае будет мощность?
физика | электричество | математика | наука 28.08.10 Автор: Enforcer_HQ
Ответы
1 из 14
Забыл формулы. Давно это прошел... просто полистайте учебник физики, поройтесь в Интернете: поищите формулы специальные. С работой и мощностью тока. По сути, это легкая задача, просто надо найти подходящие формулы
28.08.10 Автор: Kazybek
2 из 14
Данных мало должен быть задан угол между током и напряжением
Нет она может быть и 575 Вт и ноль где то между этими цифрами. Вас это устроит? Полагаю нет. Схему приведите, может тогда и скажу точнее.
28.08.10 Автор: Арчи0007
3 из 14
Нет она может быть и 575 Вт и ноль где то между этими цифрами. Вас это устроит? Полагаю нет. Схему приведите, может тогда и скажу точнее.
28.08.10 Автор: Арчи0007
4 из 14
Да, получается примерно 400 Вт, похоже на правду.
28.08.10 Автор: Арчи0007
5 из 14
Чем измеряли ток? Если цифровым амперметром, то скорее всего там уже есть коррекция
(равная как раз 0.707 - коэффициент формы синуса), но не верная, так как форма тока очень далека
от идеальной, емкостная нагрузка всё же, форма тока выбросы в момент максимального напряжения.
Наиболее правильный результат получится при измерении тока стрелочным прибором, он покажет
среднее значение тока, которое будет очень близко к настоящему. Стрелочный прибор одолжите
у знакомого радиотехника с возрастом.
При этом! мощность будет равна показанию амперметра на вольтаж, без доволнительных коэффициентов!
тк. мощность это есть произведение среднедействующих значений напряжения и тока. Среднедействующее
значение в сети 230В (размах 325В! фигасе у вас сеть.... у меня только 311!), ток с амперметра (действующее значение).
PS: с арчи согласен, хорошобы ещё фазу учесть между U и I, но это уже высший пилотаж и таких приборов не найдёте.
PSS: второй вариант, выключите все приборы (и холодильник!), запишите показание счётчика, включите комп и
погоняйте час. Посмотрите показания - результат  мощность!
28.08.10 Автор: Pyhesty
6 из 14
220 вольт в розетке -- это так называемое "эффективное" напряжение. Реально в пике оно составляет 220*sqrt(2). Почему множитель именно <корень из двух>? А так посчитали с помощью одного уравнения с интегралами (читайте физику за 10-11 класс), поставив условие, чтобы 220 эффективных Вольт переменного тока соответствовали (по выдаваемой мощности) 220 вольтам постоянного тока.
Переменный ток тоже всегда указывается эффективным. То есть чтобы посчитать мощность, нам нужно тупо перемножить эффективное напряжение на эффективный ток: 230В * 2.5А = 575 * В * А = 575 Вт.
Но это только в том случае, если сдвига между напряжением и током нет. По формуле, мгновенная мощность P = U*I. Мы знаем и напряжение, и ток. Но не в конкретное время, а за период (эффективное значение). А они могут быть сдвинуты относительно друг друга (из-за конденсаторов и индуктивностей, которые, как известно из физики, сдвигают напряжение и ток). Для учёта этого вводится коэффициент cos (fi), где fi -- угол сдвига (как он получается -- опять же читайте физику). Для измерения этого угла фи нужны специальные приборы.

Pyhesty, не путайте среднедействующее и эффективное (оно же среднеквадратичное) напряжение и ток. Среднедействующее напряжение меньше пикового в два раза, а эффективное -- в корень из двух раз.

Обычные мультиметры с возможностью измерения ПЕРЕМЕННОГО напряжения всегда показывают эффективные значения. Причём делают они это весьма тупо -- делят пиковое значение на корень из двух. Но ведь коэффициент <корень из двух> действителен только для синусоидального тока. А он не всегда бывает синусоидальной формы. И тогда эти приборы начинают врать. Чтобы посчитать истинное эффективное значение, нужно взять корень из среднего значения квадрата величины (среднеквадратичное). Эта функция (а не деление пика на корень из двух) называется trueRMS.

Поэтому проще и точнее всего измерить мощность компьютера по электросчётчику, отключив все лишние потребители. И то, я не знаю, учитывают ли они cos (fi) :)
28.08.10 Автор: Андрей_2009
7 из 14
Для синусоидального тока без сдвига ВА*0,63=Вт
Если считаете UPS
2,5A*230V/0,63=1000VA

Но вообще, вольт-амперы и мощность это две ба-а-альшие разницы и в общем случае не сравнимые и не переводимые.
28.08.10 Автор: Baram
8 из 14
I=P/(Uxcosфи)
P=IxUxcosфи=2.5x230x0.65=373.75 Вт, коэффициент мощности для вычислительных машин приведен в СП 31-110-2003 и равен 0,65
02.09.10 Автор: ilezz
9 из 14
Почитай таблицу http://www.oteple.ru/page.218.html
03.09.10 Автор: Ved-Ra
10 из 14
230*2.5=575 ВА
Если ты уверен, что cos fi=0.7,
то 575*0,7=402,5 Вт.
А вообще проще взять ваттметр, и все станет на свои места.
04.09.10 Автор: Rentier
11 из 14
Всё верно: P=U • I • cos(φ).
27.12.10 Автор: rks
12 из 14
Много ответов, но, строго говоря, ни одного толкового, как и вопрос. Мощность полная, активная, реактивная???
05.04.11 Автор: Loz
13 из 14
есть оборудование, надо определить потребляемую мощность исходя из этих данных, для выбора стабилизатора напряжения подходящей мощности для этого оборудования:
220В, 50-60Гц, 2,7А.
Само схему цепи предоставить нет возможности, т.к. нет данных куда будет устанавливаться. Это копир, а значит у него высокое потребление при старте копирования. В принципе на сайте потребителя указана пиковая мощность, а как это вычислить самому?
25.05.11 Автор: Без имени
14 из 14
Инструкция

1. Известно, что ток силой в 1 А при напряжении в электрической сети 1 В выдает мощность в 1 Вт. Но данное соотношение можно использовать для нахождения мощности лишь при постоянных значениях разности потенциалов и силы тока. Т.е. при определении мощности (Р) в сети постоянного тока. Для этого используйте одну из следующих формул, в зависимости от заданных в задаче параметров: Р = I*U, Р = I²*R, где I – значение постоянного тока, U – напряжение, R – сопротивление.

2. Однако чаще всего требуется определить мощность в переменном электрическом поле, в цепях синусоидального тока. При этом за полную мощность контура принимают произведение значений тока и напряжения при учете фазового сдвига между этими величинами, т.е. реактивные и активные составляющие мощности, а также коэффициент мощности.

3. Найдите активную мощность переменного поля. Для этого, помимо значения тока, необходимо знать сопротивление (R) рассматриваемой цепи. Подставьте заданные значения в формулу Ра = I²*R и вычислите значение. Если в электрической цепи имеется несколько ее отдельных частей (резисторов), определите активную мощность для каждой из них. Сложите найденные значения активных мощностей всей цепи.

4. Вычислите реактивную мощность цепи переменного тока. Она приблизительно описывает процессы преобразования энергии в полях индуктивностей и емкостей. Причем реактивная мощность активно-индуктивной нагрузки элемента является положительной величиной и, наоборот, отрицательной – при активно-емкостном характере нагрузки. Это означает, что при наличии в цепи катушки индуктивности ее реактивная мощность будет иметь положительный знак, а мощность емкостного конденсатора – отрицательный. Для вычисления реактивной мощности элемента индуктивности (Рл) или конденсатора (Рс) используйте ту же формулу Р = I²*R , где R – сопротивление конкретного элемента. Последовательно вычислите мощности для каждого элемента. Определите общую реактивную мощность цепи. Сложите найденные значения, при этом учитывайте знак реактивной мощности конденсатора: Рр = Рл1 + Рл2 – Рс.

5. Определите полную мощность цепи переменного тока. Она связана с активной и реактивной мощностями следующим соотношением: S = √(Ра² + Рр²). Подставьте в формулу найденные значения мощностей и вычислите окончательный результат.


(Источник http://www.kakprosto.ru)
25.12.12 Автор: Без имени
Это может быть интересно
Что означает 50 Гц в сети переменного тока?
почему первичная обмотка толще вторичной
Как вычислить время работы аккумулятора?
физика(электричество)
Войти
Просмотреть Вопросы и ответы в версии: для мобильных устройств | для ПК
©2014 Google - Политика конфиденциальности - Справка